天水市藉河景观水处理系统工程方案设计 一、工程概况: 景观水总水量约150万 m3,处理后水质达到GB12941—91景观娱乐用水C类标准。A\B\C标准如下: 序号 | | A类 | B类 | C类 | 1 | 色 | 颜色无异常变化 | 不超过25色度单位 | 2 | 嗅 | 不得含有任何异嗅 | 无明显异嗅 | 3 | 飘浮物 | 不得含有飘浮的浮膜、油斑和聚集的其他物质 | 4 | 透明度,m ≥ | 1.2 | 0.5 | 5 | 水温,℃ | 不高于近十年当月平均水温2℃2) | 不高于近十年当月平均水温4℃ | 6 | pH值 | 6.5~8.5 | 7 | 溶解氧,mg/L ≥ | 5 | 4 | 3 | 8 | 高锰酸盐指数,mg/L ≥ | 6 | 6 | 10 | 9 | 生化需氧量,(BOD5)mg/L ≤ | 4 | 4 | 8 | 10 | 氨氮1), mg/L ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 11 | 非离子氧, mg/L ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 12 | 亚硝酸盐氮, mg/L ≤ | 0.15 | 0.15 | 1.0 | 13 | 总铁, mg/L ≤ | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 14 | 总铜, mg/L ≤ | 0.01(浴场0.1) | 0.01(海水0.1) | 0.1 | 15 | 总锌, mg/L ≤ | 0.1(浴场1.0) | 0.1(海水1.0) | 1.0 | 16 | 总镍, mg/L ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 17 | 总磷(以P计), mg/L ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 18 | 挥发酚, mg/L ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 19 | 阴离子表面活性剂, mg/L ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 20 | 总大肠菌群,个/L ≤ | 10000 | | | 21 | 粪大肠菌群, 个/L ≤ | 2000 | | |
二、设计方案介绍 (一)、水量经初步确定总水量约150万m3,设计分成五段水面,每段设计30万吨,分别设计水处理系统。每段水处理系统选用肆套WQX-15A设备(处理水量为1140~1600m3/h,循环周期为50小时),循环水泵设备采用四用二备。足以保证整个景观水水质可以达到规定的相关标准。 (二)、整个水系的设计思路: 遵循自然规律,模拟自然界河流的运动方式,按河道式设计景观水的推进水流,实现处理过的水推动着使用过的水(即新水推旧水)进入水处理设备,从而避免了新水和旧水的混合。景观水处理的目的,就是处理已经使用过一个周期的水,这时的处理水量最小,处理效率最高。 河道式进水的优势在于:不会额外增加循环水量,也不需多的循环次数,节省大量的费用。 要形成河道式水流,一般把进水口放在上游(相对高程较高的一端),而把回水口放在下游(相对高程较低的一端)。 (三)、设计参数 1. 水处理总水量:300000 m³ 2. 循环流量:6000m³/h 3. 循环周期:50h 4.循环方式:顺流循环 5.消毒剂:10%次氯酸钠溶液 (四)、设计依据 1.GB12941—91《景观娱乐用水水质标准》 2. 《建筑给排水施工质量验收规范》 3. 《硬质UPVC管道施工及验收规范》
附件为13页word文件
|