雨水收集利用的总体规划及计算数据 根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》的规定:雨水储存设施的有效储水容积不易小于集水面重现期1—2年的日雨水设计径流总量扣除设计初期径流弃流量,本设计取一年。统计常州市年均降雨量1066.0mm,一年一遇日降雨量为46mm,本次设计水池容积计算取46mm。 1、车间二汇水面积为16752㎡,径流系数为0.9。 按照46mm降雨厚度计算,下垫面可收集雨水量为: W=10ΨH F (1.1) 式中 W —— 雨水储水池容积,m3 ; Ψ—— 雨量径流系数; H—— 设计日降雨量,mm/d ; F —— 汇水面积,h㎡。 项目区域内一场降雨共收集雨水量为W: W=16752×0.9×0.046=693m³ 按设计规范要求,屋面雨水初期弃流可采用2-3mm径流厚度,本方案取2mm。初期雨水弃流量为: W1=16752×0.9×0.002=30m³ 一场降雨实际可收集雨水量为: Q = W – W1 =693-30=663m³ 2、车间一汇水面积为9725㎡,径流系数为0.9。 按照46mm降雨厚度计算,下垫面可收集雨水量为: W=10ΨH F (1.1) 式中 W —— 雨水储水池容积,m3 ; Ψ—— 雨量径流系数; H—— 设计日降雨量,mm/d ; F —— 汇水面积,h㎡。 项目区域内一场降雨共收集雨水量为W: W=9725×0.9×0.046=402m³ 按设计规范要求,屋面雨水初期弃流可采用2-3mm径流厚度,本方案取2mm。初期雨水弃流量为: W1=9725×0.9×0.002=17m³ 一场降雨实际可收集雨水量为: Q = W – W1 =402-17=385m³ 若同时收集车间一、二的屋面雨水,一次降雨约收集雨水1048m³。
|