海绵城市,海绵城市方案,海绵城市施工图,产品,综合管廊,SWMM,海绵城市LID,水文,雨水收集,水生态,软件,计算,海绵城市新闻,海绵城市招聘,ppp - Powered by Discuz!

海绵城市

查看: 5233|回复: 0

李文杰:遂宁市复丰巷老旧小区积水点整治

[复制链接]

743

银币

180

主题

182

帖子

高级会员

Rank: 4

积分
925
发表于 2017-4-26 14:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册才能看见全部内容和下载资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册海绵城市水工网

x
李文杰:遂宁市复丰巷老旧小区积水点整治

1 基本情况
  • 研究阶段:2015.8~2015.9
  • 设计阶段:2015.9~2015.9
  • 施工阶段:2015.10~2016.6
  • 项目规模:2600平方米

复丰巷系老旧小区,位于遂宁市老城区育才东路与滨江中路交界处南侧,共8个单元128户人,小区院落700平方米。
遂宁市年均降雨量为993mm 。 五年一遇和三十年一遇两小时累计降雨量分别为77.87mm和108.03mm,最大雨强分别为126.14mm/h和174.99mm/h。1h极端最大降水量为88.6mm,出现在2013年6月30日。1h最大雨量在50mm及以上频率为30%。2h极端最大降水量为128.9 mm,出现在2013年6月30日。2h最大雨量在50mm以上的有34年,频率为63%。

2 排水现状及存在的问题
现状排水分区内存在两条主要的排水通道,分别位于区域西侧和南侧,为雨污合流暗渠。
采用EPA-SWMM 模型对区域管网进行模拟计算,建模面积约48.7ha,划分子汇水区约40个,管渠67段,节点66个、泵站1处、排出口1处。计算参数根据现状场地情况及管网普查成果,结合区域气候参数等选取,模型计算步长5min、模拟时长6h,采用动力波(Dynamic Wave)算法,在5年一遇降雨重现期下,进行水力模拟计算。

复丰巷排水分区存在以下排水问题:
(1)现状部分雨水管道排水能力不足。
(2)区域内两条排水暗渠为雨污合流制,暗渠淤积严重,降低了暗渠的过流能力。且当暴雨来临时,会导致污水溢流至涪江,给涪江造成较大的污染。
(3)排水分区内有三处地势低洼点,其地面高程均低于涪江三十年一遇水位,由于现状内涝点雨水与高水混合排放,当涪江水位较高时,雨水管在涪江水顶托作用下排水能力骤减,,加重内涝点险情,原排水系统及排涝站均未考虑低水的有效排放问题,易形成内涝。

1.png
2.png
3.png
附件为14页pdf文件,文件来源于百度文库


李文杰:遂宁市复丰巷老旧小区积水点整治.pdf

1.99 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 银币 -2

回复

使用道具 举报

本版积分规则



海绵城市技术QQ群

海绵城市1群:561333887

海绵城市2群:418392186

本站是学习平台 内容与本站无关

客服QQ点击咨询

微信企业号

nihao163k

微信公众号

海绵论坛 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼

Powered by Discuz! X3.2 Theme by 中国水工网协会