雨水收集利方案 一、项目概况 总用地面积112906.46m2,建构筑物占地面积43359.66 m2,其中一期30734.80m2,总建筑面积74048.38 m2,其中一期42980.80 m2,生产厂房1屋面面积23200m2,道路、广场铺砌面积32000.00m2,绿地面积37546.80m2。 二、雨水收集利用的设计依据 1、GB 50400-2006 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》。 2、设计降雨重现期为2年。 3、深圳市年均降雨量1966.5mm。 4、设计重现期1年的24小时降雨量为65mm。 三、雨水收集利用的总体规划及计算数据 暂时考虑生产厂房1屋面雨水收集,屋面汇水面积为23200 m2,屋面雨水通过单独收集管网进行收集,进行初期弃流后收集与雨水池内。经处理后,屋面雨水用于绿地浇灌、道路冲洗等。 1、年均可利用雨水量的计算 屋面总汇水面积23200㎡,径流系数0.9, 年均可直接利用雨水量:QP=23200×0.9×1.966×0.7=28740m3 其中0.7为收集折减系数 2、雨水收集水池容积计算 考虑雨水回用对水质要求,将屋面雨水直接收集,经过初期弃流后收集于储水池,经物理过滤后即可回用。初期弃流量考虑为5mm,按深圳1年重现期计算,24小时降雨量为65mm,可收集雨水量为60mm。 一次降雨可直接收集雨水:Qy=23200×0.9×0.06=1250m3 水池有效容积还需根据雨水回用水量确定,应充分考虑水池的经济效益,因为雨水综合利用中,收集水池的投资往往占总投资的55%以上。此方案雨水收集水池容积按500m3考虑。 3、雨水收集后使用 在收集水池一侧设计处理间及回用泵站,根据用途不同采用不同的处理方式,本工程的雨水主要用于中水回用、绿化、洗车、景观用水、冲洗停车场和道路等方面,考虑屋面雨水水质以及用水的要求,本项目所收集的雨水经物理过滤(砂滤)后,能满足以上用水水质要求。 4、雨水弃流装置 用于雨水出户位置,自带流量计,计算雨水通过的流量,通过设定流量的数值,自动开闭阀门,将前期雨水弃流至地面雨水管网,后期雨水(较为清洁)通过单独收集管路至集水池。
弃流井大样间下图; 5、雨水收集流程
|